土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电缆及配电柜的选择

请问电缆及配电柜的选择

发布于:2005-08-15 12:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大吓你们好!
我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。

1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)
2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)
比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀)

希望各位帮帮忙,小弟万分感激。
联系方式 QQ 285815188
邮箱: lsluokun@126.com

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wtluokun
    wtluokun 沙发
    非常感谢各位!
    行我先去图书馆查看,今后有不明白的问题再向各位请教。非常感谢。
    2005-08-16 15:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • sunnywang72
    sunnywang72 板凳
    1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得:倍数随截面的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
    2005-08-16 15:18:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:导线截面积如何计算

在电压与功率知道的情况下如何计算导线截面积的大小

回帖成功

经验值 +10