请教应急电源的设置问题

发布于:2010-04-12 21:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:应急电源是要采用单独的配电柜吗?
民规2008原文:13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    应该是单独的柜。
    因为“严禁将其他负荷接入应急供电系统”。这是《供配电系统设计规范》里的强条。
    2010-04-13 08:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    最好采用单独的配电柜
    2010-04-12 21:57:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。