土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 有没人做过纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板?

有没人做过纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板?

发布于:2010-04-12 20:31:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
对于现在很多地下室6.6x8.4的柱网,这种纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板是否可行?经济性又如何?
做300~350的厚板

望达人赐教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blessing
    blessing 沙发
    板的受力是最好的,可以做,但要衡量
    2010-04-13 13:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • dzpanwei
    dzpanwei 板凳
    呵呵 没事 地铁车站都是这种结构 不过顶板需要使用需要考虑消防车的荷载 回楼上的,这种结构肯定比主次梁结构浪费的,板、量肯定是会大很多,曾经比较做过一个比较,无覆土,单向板顶板600,主次梁结构顶板实际上只需要150。消防车的荷载也会因为这种结构形式而取的很大 使用阶段一般都是裂缝控制,但具体要看你的地震和人防计算的结果
    2010-04-13 12:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没人做过纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板?

对于现在很多地下室6.6x8.4的柱网,这种纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板是否可行?经济性又如何?做300~350的厚板

回帖成功

经验值 +10