A、B两楼,间距15米。A楼设一电房,内有高压柜、10/0。4KV变压器一台、低压柜(柜内N排与PE排除在变压器中性点外再无任何电气连接)。现自A楼电房低压柜引出两根(双拼)四芯电缆(A、B、C、N)向B楼供电,B楼利用自身基础钢筋网作接地。我的问题是电缆中的N线在进B楼处是否需要重复接地(设计院说要作重复接地)。

全部回答(26 )

  • ydsjyshi
    对于B楼来说,其采用的是TN-C-S系统.电源入户处PEN线作重复接地。电源入户后为TN-S系统,此后要严格分开成PE线和N线。楼间距15米,若电房到B楼小于50米,可不做作重复接地。