急求大虾赐教“N线是否需要重复接地”
急求大虾赐教“N线是否需要重复接地”
A、B两楼,间距15米。A楼设一电房,内有高压柜、10/0。4KV变压器一台、低压柜(柜内N排与PE排除在变压器中性点外再无任何电气连接)。现自A楼电房低压柜引出两根(双拼)四芯电缆(A、B、C、N)向B楼供电,B楼利用自身基础钢筋网作接地。我的问题是电缆中的N线在进B楼处是否需要重复接地(设计院说要作重复接地)。
发布于
2010-04-12 19:42:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
ydsjyshi
对于B楼来说,其采用的是TN-C-S系统.电源入户处PEN线作重复接地。电源入户后为TN-S系统,此后要严格分开成PE线和N线。楼间距15米,若电房到B楼小于50米,可不做作重复接地。
2010-04-20 15:51:20
来自 PC
评论
举报
szg249322781
:lol
2010-04-20 12:22:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wydqcjl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )
-
ydsjyshi
