火灾报警线路能不能和弱电共桥架敷设

发布于:2005-08-15 10:55:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾报警线路能不能和弱电(电视、电话线缆)共桥架敷设,中间加搁板可以吗

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • t800
    t800 沙发
    小毛虫说得对。要依据!楼主的答案可以说是:可以在一起但是必须加隔板!
    2006-04-05 16:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • datanghk
    datanghk 板凳

    《火灾自动报警系统施工及验收规范》
    第二节 布线
    第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

    2006-04-04 15:14:04