土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在输入箍筋的加密区与非加密区间距对结果有影响吗?
框架结构计算中,SATWE中结构分析与构件内力计算中,在输入梁住、柱箍筋加密区与非加密区间距时对结果有影响吗?例如:在设计时我输入的加密区与非加密区的间距分别是100和200,在结果中梁的箍筋为G2.2-1.7(梁截面为400X600),我的箍筋配为D10@100/200(4)对吗?是不是偏大?
小女子在这先谢了

全部回答(6 )

  • taobo_2005
    这个具体的还没有做过
    所以不知道
    但是我觉得不会有影响
    2005-08-27 09:48:27 来自 PC 评论 举报
  • 成阳
    应该是没什么区别的。
    楼主,按照你提供的计算结果配10的箍筋好像大了点吧,除非你的受拉钢筋配筋率0.2%~0.5%之间,否则你还是为甲方节省点吧,8◎100/200的钢筋就够了。
    2005-08-27 00:33:27 来自 PC 评论 举报