土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇板承重,急

现浇板承重,急

发布于:2010-04-12 12:58:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个矩形井,墙体24墙,内径2.4m*2.95m。板顶为现浇板,板厚28厘米,2.4米方向为直径18@200,2.95方向为直径16@200,板顶做一步灰土15cm,7厘米沥青面层
请教各位
1、板顶能否上压路机压实?18吨的能上吗?
2、如果能上压路机,养护多长时间才能上?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vertebrate
    vertebrate 沙发
    1,查设计,此板的设计荷载
    2,根据配筋自己计算,此板的实际极限承重荷载,往往比1查出的略大,荷载组合取为偶然荷载。
    3,压路机是否带振动,若有必须考虑活荷载乘动力系数
    4,根据等效均布荷载计算,而不是简单的算压强。
    2010-07-20 14:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • df0111
    df0111 板凳
    问一下设计这楼板的承载力,它一般肯给的
    然后用压强等于压力除于面积自己验算一下啊
    2010-07-20 09:15:20

    回复 举报
    赞同0