土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我检查一下我算的负荷对不对

大家帮我检查一下我算的负荷对不对

发布于:2010-04-12 12:23:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
40000平米的别墅小区 140户 12个公用配电箱给每户供电
1.这12个公用配电箱的总容量Pe=5642KW
2.每个配电箱的需要系数不同,Kx大概在0.47-0.58之间,经计算总负荷Pjs=3088KW
这个总的负荷和容量是包括户内所有家用电器还有小区内水泵,照明,电梯动力(有叠拼的楼有电梯)等动力配电负荷。
现在我想把所有户内的用电器负荷刨除,只留下小区内户外动力配电负荷
经计算户内用电设备的总容量为Pe=3258KW,由于图纸上标着户内Kx=1,所以户内的负荷Pjs=Pe=3258KW
这样一来我计算的户外动力配电情况为:
容量Pe=5642-3258=2384KW 这还说得过去,
问题在这:负荷Pjs=3088-3258=-170KW,可以看出户内用电负荷比供电负荷大,为什么是这样呢,这正常吗?
领导让我把总户外动力用电负荷乘以0.5以后加上户内用电负荷(户内Kx=1所以是固定的负荷值不用乘0.5),最后得到整个小区的负荷
我用容量差2384*0.5=1192KW 得户外Pjs=1192KW 再加上户内得总负荷Pjs=1192+2384=4461KW
我又用负荷差计算 -170*0.5=-85 得户外负荷Pjs=-85KW 再加上户内得总负荷Pjs=-85+2384=2299KW
请问以上这两个负荷结果哪个是正确的?4461KW是不是有点大呢?写的很烦琐,麻烦大哥们帮我检查检查,多多指正!!!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wqp158
    wqp158 沙发
    2011-02-20 21:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • yu81269610
    yu81269610 板凳
    感谢楼上的高人`
    2010-04-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

240电缆如何接电动机?

240的电缆,接入电动机接线盒,怎么接入?

回帖成功

经验值 +10