请教:如何确定给水管的压力等级?
请教:如何确定给水管的压力等级?
如何确定给水管的压力等级?
我看了一些前辈的,都是以标1.60mPa的为多一点`~
但这个给水管的压力等级又是怎么确定下来的呢 ~?
发布于
2005-08-15 09:00:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
spring762
把你的帖粘贴过来了`~
呵呵``~
懒得下次去找啊`~
:)
2005-09-27 17:47:27
来自 PC
评论
举报
spring762
以下是引用firewater在2003-04-11 11:10:05.0发表的内容:
当消防泵的最大出口压力超过1.0MPa时,其出水管路上应设泄压阀或防超压措施。
设的目的在系统超压时对系统进行消防排水。DGJ08-94-2001
翻了老半天的书,才找到原文。
这个规范太死板。
1.取决于downstream 的管道、设备的设计压力。对于泵系统来说,系统的最大操作压力机为整个系统设计压力,所有设备、管道、阀门的设计压力必须大于等于该值!
2.消防泵主要问题往往会出现在柴油泵,超速问题!一般要设PSV泄压!
3.这一部分内容及MCF是消防泵系统的难点和核心!好好研究一下吧!
4.推荐书籍:NFPA20, HI
2005-09-27 17:46:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
spring762
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
124
回复
2165
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
把你的帖粘贴过来了`~
呵呵``~
懒得下次去找啊`~
:)
