请教施工临时用电变压器容量的问题

发布于:2010-04-12 10:10:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是个新人,单位开发一处居住区,让我申报临时用电。
工程概况:售楼部约2000平方,多层(6层)19栋,高层(18层)5栋,总建筑面积约143000平方。下面是我的计算,请大家指点。
施工临时用电
(1)主要机具设备计划
序号 名称 数量 每台功率(KW) 总功率(KW)
1 塔吊 10 35 350
2 砼搅拌机 10 4 40
3 砂浆搅拌机 20 4 80
4 人货电梯 5 44 220
5 卷扬机 24 11 264
6 钢筋切断机 8 5.5 44
7 钢筋调直机 6 5.5 33
8 钢筋弯曲机 8 2 .5 20
9 圆盘锯 40 3 120
10 手持式电动工具 10 10
11 潜水泵 6 2.5 15
12 混凝土振动棒 16 1.5 24
电动设备总功率P1=1220(KW)
13 交流电焊机 10 15 150
14 对焊机 8 100 800
焊机设备总功率P2=950(KW)

(2)施工用电计算:
施工现场电动设备总功率P1=1220KW,需要系数K1取0.5,电动机的平均功率因素cosφ取0.75。施工现场焊机设备总功率P2=950KW,根据施工现场实际使用情况,需要系数取K2为0.5。因照明用电要比动力用电小的多,故照明用电取动力用电的10%就可满足要求,即P3=122KW。


总用电量:
P=1.10 X (K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3)
=1.10 x (0.5x1220÷0.75+0.5x950+0.8x122)
=1524.53KVA

预计现场需提供2台800KVA变压器

不知道,1>根据建筑规模,我配备的施工机械的数量和功率,是否正确和合理。
2>是否可以使用3台630KVA的变压器。
  • 雨后悠悠看晚晴
    需要系数取0.5是否小点了?
    用2台1000的变压器更合适些

    [ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-4-12 10:38 编辑 ]