打开北京西环广场项目的网页,你会看到这样一段介绍,“西环广场其商务建筑群由三栋甲级写字楼组成,该建筑的生态智能化设计,造就了北京首例全阳光写字楼。”
西环广场作为北京西直门区域的交通枢纽,所起到的重要作用在这里已无须再谈,吸引记者关注的是,就是这样一个“全阳光写字楼”,在节能方面究竟又是如何表现的呢?
根据事先了解,西环广场由法、中、美三国设计师联手设计。于是,带着这个问题,记者找到了西环广场写字楼的设计单位之一——中国建筑设计研究院。该院建筑师李兴钢、暖通空调设计研究所副所长宋孝春先后接受了记者的采访。
暖通方面:对节能倾其所能
作为西环广场的暖通空调设计师,宋孝春向记者介绍,目前暖通方面所有能考虑到的节能技术措施,在该项目的设计中都有所涉及,而且当初该项目的设计方案及施工图还获得了中国建筑设计研究院专业一等奖的好成绩。
谈到具体的节能措施,宋孝春介绍,在冷源的节能性上,该项目采用了高压配电10千伏的大冷量7032千瓦离心式冷水机组设计,这在国内是十分少见的。他表示,相对于西环广场这个项目而言,该冷水机组的设计是非常合适的,不但造价相对低,而且性能优良,更重要的是利于节能。为了证明,他还列举这种冷水机组的能效比为5.86,而7月1日国内刚刚执行的《公共建筑节能设计标准》中的相关规定是5.10。另外他告诉记者,在此项设计中还辅助增加了两个1758千瓦的小机组变频设计,用以供冷初期及夜间小负荷应用。
尽可能考虑天然冷源的利用,也是西环广场写字楼设计在节能方面的一个突出特点。据宋孝春介绍,该项目裙房和地下超市采用了全空气空调系统,以实现在过渡季和冬季依靠调节新风比降温的目的,充分利用天然冷源。另外,冬季通过冷却塔调节室内温度,从而避免使用冷冻机,也是希望尽可能利用天然冷源。他认为,“这项技术的投入不大,只需采用少量措施即可节约大量能耗,而且在技术上也非常成熟,应该在市场中广泛推行。”
采用二次泵变频运行系统设计,节约空调冷水输送能耗;商业部分采用全空气系统和风机盘管系统相互结合;在项目的空调风系统设计中强化整体建筑通风换气概念等等这些措施都是考虑到建筑节能,宋孝春介绍。
采访中,宋孝春还向记者透露,在西环广场的设计中惟一留下的小小遗憾是冰蓄冷的设计方案没有被采用。
“当时正赶上五一,我利用假期时间把冰蓄冷的设计做了出来,同时也把相关的数据进行了测算,上班第一天就把方案交给了开发商。开发商也相当重视,随即召开会议进行讨论。但是方案最终未被采用。”谈话间宋孝春还是难以掩饰对此的深深遗憾,“方案未被采用的原因可能是开发商认为采取该项措施会增加成本,但是冰蓄冷的设计对于减少今后建筑运行费用以及节约能源都是一件很有益的事情。”
有关玻璃幕墙的分歧
虽然西环广场在暖通空调设计方面采取了这样的节能措施,但是业界普遍关注的还是整栋建筑采用玻璃幕墙是否利于节能这一问题。于是,记者电话采访了西环广场的总设计师李兴钢。
在电话中,记者把业界的担忧告诉了李兴钢,他表示玻璃幕墙不一定不利于节能,而且项目外观也采用了相应的遮阳措施。同时他还表示,鉴于各界对此问题的普遍关注,建筑设计研究院目前对此问题也相当重视,并与开发商以及业主进行了沟通,准备就建筑节能问题对西环广场开展节能评测。当记者问及时间时,他表示目前还不能确定。对于西环广场节能方面的问题,他表示,“现在不方便发表任何意见,要等节能检测结束后才有定论。”
但是,记者还是从宋孝春那里得知了一些相关情况。据悉,西环广场的设计开始于2000年,当时各界对绿色环保以及节能的概念还没有充分重视。西环广场写字楼尽管在外围护结构上通体采用了玻璃幕墙,但是在建筑设计的其他各个方面仍很注重节能措施的采取。中空玻璃、LOW—E膜、外遮阳、内遮阳以及相关设备的选用,在当时而言都是非常领先的。只是如果拿今天的公共建筑节能标准来衡量当初的设计的话,宋孝春给了记者一个“不能确定”的回答。
不过,他同时表示,在采用玻璃幕墙的观点上,暖通专业和建筑专业永远不会站在同一个立场上。