发布于:2010-04-11 19:58:11
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
浅谈钢筋构造在实践与造价中的灵活运用(非主流)
近些年图集、规范不断更新,但由于各种原因,我们的设计、施工、监理等相关技术人员却没有更上图集、规范的更新速度。我想:是否可以利用设计、监理及造价人员对图集、规范的不熟悉,使钢筋构造在实际操作与工程造价中灵活走位,打插边球,从而为最后施工单位的结算创造更大的利润。
由于本人工作才3年(监理2年,施工单位1年),只能谈3个自己做过的工程经验罢了。肯定有不少大虾感觉有不少错误的地方,小弟希望纠正指出。
1.独立基础底板配筋长度缩短10%构造(06G101-6 47页)
这点应该有不少人知道,好吧,我们可以现场按规范缩短,到结算时不缩短,成功率系数(30%),貌似不少人知道。
混淆点:这里必须要强调,独立基础底板配筋满足要求时能够缩短,但是桩基承台的底板钢筋不能!非但不能,而且还需要锚固(06G101-6 61页,08G101-11 82页)。嘿嘿,现场按独立基础构造缩短10%或者不缩短,结算时按图集锚固算量。我的第二个工程,镇江某厂,那时我是监理,施工单位就把桩基承台底板钢筋缩短10%,我当时就没发现。成功率90%。
2.桩基承台底板配筋构造(上面已说明)
3.抗震柱插筋独立基础、桩基承台等锚固构造(06G101-1 67页,《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》(陈青来著)115~127页)。有2种情况,我想强调其中的一种:桩基独立承台(独立基础等)允许竖向直锚深度》lae且35d的抗震柱插筋锚固构造。1)柱的角筋插至底板钢筋上面,然后再90°弯钩,弯钩长度max(150mm,6d);2)其余中部钢筋只需满足直锚max(lae,35d)。我们在施工中按规范施工,在结算时把中部钢筋算至底板上再打弯钩。这点太邪恶了,O(∩_∩)O~。我现在做的厂房就是这样的,监理不让浇砼,我们就搬出规范。算下来,一根柱子可以省一根HRB335 22,总共3万RMB。成功率90%。
4.基础连梁,基础拉梁的箍筋加密问题。
很多监理,只知道03G101-1,拿这个当个宝物,什么部位都拿这个图集来要求。比如这里:拿03G101-1中框架梁的箍筋加密区来要求桩基承台、独立基础中连系梁的箍筋加密。其实完全在放屁。我们应该分清框架梁、基础梁、基础连梁、地下框架梁、基础圈梁的区别。(08G101-11 80页)。基础连梁、拉梁的箍筋是不需要加密的!(绑扎搭接接头除外)(08G101-11 84、85页)。我们现场按规范施工,结算时按框架梁的箍筋加密区算量。成功率99%。
5.基础连梁、基础拉梁在桩基承台、独立基础中的纵筋锚固问题。
1)满足35d?或者满足max(35d,lae)?;2)连续布置?其实是要看具体结构形式的。06G101-6,08G101-11都有说明,一定要看小字的“注”。桩基承台的连系梁纵筋是从柱边缘算起,如果是连续跨的,纵筋必须拉通,而不是满足max(35d,lae)。我在原来的实习单位,业主、监理和设计争论过,业主要求拉通,监理说不需要,设计最后说:"可以不拉通,但是业主需要的话,就拉通。”悲哀!这里需要注意,千万不要少算了。
6.次梁端支座纵筋锚入主梁构造。
我想,大多数施工单位次梁的底部纵筋都是带弯锚的吧,按框架梁的锚固构造下料的。但《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》(陈青来著)317页中,次梁(非抗扭)底部钢筋只需要满足直锚12d就行了,抗扭的次梁底部钢筋需满足la(主、次梁节点不考虑抗震,所以不是lae)。这个规范我们项目部没采用,钢筋工长觉得12d太小了,我也觉得,有点冒险。
待下文。。。。。。
我们项目部的钢筋结算是钢筋工长自己算量,这样有个问题,工长是工人做起,他们经验丰富,现场的钢筋料单没问题;但是对图集、规范、造价规则相对来说不熟悉,最后结算时,他们不能将利润最大化。让施工员做钢筋结算比较好,最好用软件,那样量算的大。
今天到此为止吧,有空再为大家总结。《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》(陈青来著)不错的,建议大家多学学。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳