土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 预充接触器的作用

预充接触器的作用

发布于:2010-04-11 01:21:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看到很多一次回路上的主接触器,都会并联一个预充接触器与预充电阻,请问大家,预充接触器与预充电阻起什么作用


如下面这个图,大家能解释下KM2先吸合,然后是KM1吸合的工作原理吗,谢谢


后面接的是变压器,应该算感性负载吧

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-5-20 22:52 编辑 ]

预充电路.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xianfeng301
    xianfeng301 沙发
    大家能解释下KM2先吸合,然后是KM1吸合的工作原理吗,


    后面接的是变压器的三角形侧,有给线圈预充电这个说法吗
    2010-06-30 19:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • xianfeng301
    xianfeng301 板凳
    2010-06-24 23:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合调试车

请问下综合调试车电流输出端什么情况下会漏电、、、、、、一种是小变压器变出来电流、另一种则是移相电流、请问下那种电流比较好。。。。

回帖成功

经验值 +10