看到很多一次回路上的主接触器,都会并联一个预充接触器与预充电阻,请问大家,预充接触器与预充电阻起什么作用


如下面这个图,大家能解释下KM2先吸合,然后是KM1吸合的工作原理吗,谢谢


后面接的是变压器,应该算感性负载吧

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-5-20 22:52 编辑 ]

预充电路.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xianfeng301
    xianfeng301 沙发
    大家能解释下KM2先吸合,然后是KM1吸合的工作原理吗,


    后面接的是变压器的三角形侧,有给线圈预充电这个说法吗
    2010-06-30 19:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • xianfeng301
    xianfeng301 板凳
    2010-06-24 23:10:24

    回复 举报