土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机出口电抗器

发电机出口电抗器

发布于:2010-04-10 23:28:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位好, 附图中发电机出线分支出 电缆 去厂用电6KV母线, 进线开关是 31.5KA, 后面又接了一个电抗器, 限制短路电流.

1. 我认为这个电抗器已经没有必要设置, 因为上级开关才31.5KA, 电缆馈出去厂用电6KV母线, 短路电流应该更小了, 最多还是31.5KA, 中压31.5KA价格其实和25KA开关价格基本一样, 到40KA价格才明显上升

2. 发电机中性点避雷器下面的那个圈圈是 零序CT, 还是单相CT? 或者说这里的CT还有什么用处? 避雷器一般都是开路啊? 是检测泻放电流?

1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ffxxzz
    ffxxzz 沙发
    该电抗器,主要用于限制短路电流,不应只看开关的遮断容量,还应考虑短路范围内,其他设备的承受能力。同意7楼观点。
    2010-05-22 10:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    .同意6楼观点,此处的短路电流比发电机出口开关通过的短路电流还要大,必须有限流电抗器.断路器的额定电流与开关遮断电流不是一回事.
    2010-04-19 22:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离变与普通变压器本质区别?UPS与逆变器区别?操作断线?TWJ,HWJ?避雷器?

又有新问题请教大家了1.隔离变压器与普通变压器区别?2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?

回帖成功

经验值 +10