只看楼主 我来说两句1,在日常平行检查中应时刻关注烟囱中心控制点位置,在规范允许的偏差值内如发现偏差值过大立即纠正
2,因烟囱施工为每道10-20m施工,需要对砌砖关注,此材料为特殊材料,严禁裸露于太阳光照下。观察砌砖隙缝是否饱满。内砌外滑施工方法时,必须确保内衬砌体质量和隔热层位置的准确。基坑开挖过程中因注意地下水文观测。注意季节性施工中易出现的问题等(可在规范中查)
3,您提出的滑膜也只是一种工艺,之前我们做过的采用内衬,从移交到现场2年多未发生任何问题。如还是担心要求施工单位书面上报一份针对此工艺的质量承诺书。如单纯出具组织设计方案并不现实。组织设计方案是对整体工程施工的提纲!
建议多看看烟囱工程施工及验收规范。如有错误遗漏请指正,谢谢