土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 大家帮帮忙,我遇到了一个问题,请大家帮助

大家帮帮忙,我遇到了一个问题,请大家帮助

发布于:2010-04-10 23:26:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
最近本人在监理一个混凝土的构筑物,80m的烟囱,谁有滑膜施工的组织设计,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jji84232017
    jji84232017 沙发
    作为同行,我只是想给你分享下我的工作经验
    1,在日常平行检查中应时刻关注烟囱中心控制点位置,在规范允许的偏差值内如发现偏差值过大立即纠正
    2,因烟囱施工为每道10-20m施工,需要对砌砖关注,此材料为特殊材料,严禁裸露于太阳光照下。观察砌砖隙缝是否饱满。内砌外滑施工方法时,必须确保内衬砌体质量和隔热层位置的准确。基坑开挖过程中因注意地下水文观测。注意季节性施工中易出现的问题等(可在规范中查)
    3,您提出的滑膜也只是一种工艺,之前我们做过的采用内衬,从移交到现场2年多未发生任何问题。如还是担心要求施工单位书面上报一份针对此工艺的质量承诺书。如单纯出具组织设计方案并不现实。组织设计方案是对整体工程施工的提纲!
    建议多看看烟囱工程施工及验收规范。如有错误遗漏请指正,谢谢
    2010-04-12 12:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • cccckkkk110
    cccckkkk110 板凳
    这个还真少见啊
    2010-04-11 10:37:11

    回复 举报
    赞同0