土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 非丘陵地带给水管道施工

非丘陵地带给水管道施工

发布于:2005-08-14 15:38:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
非丘陵地带给水管道敷设,地表起伏较大,给施工造成很多困难,设计要求球墨铸铁管DN300埋深沿地表埋管深1米左右,请教大家有这方面施工经验告知,在此多谢!
1、排气阀是否要增加;
2、不增加排气阀水压试验会有问题吗?要打到压力8公斤;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangtingth
    zhangtingth 沙发
    排气阀是要增加的,在非丘陵地带给水管道埋地敷设不存在技术难度吧。
    2005-09-21 17:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • luhong3333
    luhong3333 板凳
    必须安装排气阀
    2005-09-15 21:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多