土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道和给水管道埋深问题?

排水管道和给水管道埋深问题?

发布于:2005-08-14 15:21:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我门这做的排水管道埋深是在垫层的上面,如果来说,基础的上表面是-1.20米,可见建筑物表面是-0.60米的话,那排水管道埋深位置是-1.20米,给水管道是-1.00米.我门这的冻土深度是0.55米,没有满足给水管道要埋在冻层的0.15米以下的要求,是不是可以???想请教..

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guolei12344
    guolei12344 沙发
    谢谢2楼的哥们,我门这做的也是排水管道在给水管道的上面,我当时也是有点怀疑,现在看来也是有点道理的,我门这的建筑物的垫层做的太地了,看了你的回复我知道了是怎么回事了,谢谢了!~
    2005-08-14 18:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    做西宁的一个工程时遇到过类似问题,那边的工程师答复如下
    给水要做保温(一般做在冻土以下),排水可以做在冻土以上(也不要太多,一般100-200).原因:排水有热水排放(如洗澡水),可以不做保温而不被冻
    2005-08-14 17:54:14

    回复 举报
    赞同0