土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ MMF請教

MMF請教

发布于:2010-04-10 18:50:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大體工藝是MMF-軟化器-AC-精密過濾-RO(2*50t)
目前發現問題1、RO一級濃排水的透明管部分發黃,黃色的細顆粒。考慮是否為鐵管中的fe2+氧化后,化學沉降物?
2、MMF進水濁度超過5NTU,過濾器出水隨之發生變化(變化範圍0.14NTU-0.3NTU),過濾器濾料為1m石英砂,40公分的無煙煤。
反沖洗后有一小時的試生產,沒發現異樣。
期待高手

[ 本帖最后由 hyc061102001 于 2010-4-10 21:30 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hyc061102001
    hyc061102001 沙发
    謝謝,學到了,流速是原因之一
    不過這套設備剛運行后就不怎么穩定
    流速過快是一方面問題啊,回覆5樓
    問題可能是罐體下部螺栓螺母生銹
    或衬胶吧,但這個只有更換濾料時調整了
    2010-04-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • lee526
    lee526 板凳
    这套系统运行1年多了吧? 你应该考虑过滤器内部是否生锈,比如过滤器拉杆及螺帽(SUS304在这里容易生锈),不然检查罐体,衬胶破坏,罐体腐蚀产生铁锈。
    这种情况严重。
    2010-04-15 14:47:15

    回复 举报
    赞同0