哪位朋友知道BVR型导线的载流量?

发布于:2005-08-14 13:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位朋友知道BVR型导线的载流量?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dsk_lf
    dsk_lf 沙发
    我们的经验值:
    1.0 5A
    1.5 10A
    2.5 16A
    4.0 25A
    6.0 32A
    10 50A
    16 63A
    25 80A
    35 100A
    50 160A
    70 225A
    95 250A
    120 315A
    150 400A
    185 500A(看情况,有点紧张)
    240 630A(看情况,有点紧张)

    一定要是国标线,运行环境温度:35度,允许温升:70度
    2005-08-16 10:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • sundonghai
    sundonghai 板凳
    1.5平方~70平方
    按公式计算得了,一般都用经验来做,而且各国的标准值都有出入,如1.5MM2的载流量大慨是7.5A-9A左右,70MM2的载流量大慨是160A-180A左右.