土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 更换油压差控制器的问题

更换油压差控制器的问题

发布于:2010-04-10 16:31:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷机的油压差控制器想更换一个,能否不泄压(即不拆卸高低压管路)而直接更换油压差控制器芯体部分?求教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co936201979
    co936201979 沙发
    你要是有经验;就直接换下来;没事的;要是没有换过的经验;最好关闭阀门;你不要搞错啦;螺杆机的油压差;上下两个管子;接的都是高压;啊;没有接低压;呵呵;需要帮忙;联系我;QQ936201979
    2010-04-28 19:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    控制器的前端如果有阀门(弹簧阀或弹珠阀都可)即可关闭后拆卸,如果没有阀门,则必须关闭压缩机的吸气阀门拉空后再关闭压缩机的排气阀门后才能进行拆卸。
    2010-04-11 06:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车厢外表面投影面积 如何定义的??谢谢!!!!

《保温车,冷藏车技术条件及试验方法》 中的车厢传热系数计算公式中的Se——车厢外表面投影面积 如何定义的??谢谢!!!!附:总传热系数 总传热系数用来衡量车厢的隔热性能,由公式(2)确定: K= Q/S Δθ ………………………………………………(2) 式中: K——总传热系数,W/ m2 K; Q——单位时间内通过车厢的热量,W; S——厢体的传热面积,m2; Δθ——车厢内外温差,K;

回帖成功

经验值 +10