螺杆制冷机的油压差控制器想更换一个,能否不泄压(即不拆卸高低压管路)而直接更换油压差控制器芯体部分?求教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co936201979
    co936201979 沙发
    你要是有经验;就直接换下来;没事的;要是没有换过的经验;最好关闭阀门;你不要搞错啦;螺杆机的油压差;上下两个管子;接的都是高压;啊;没有接低压;呵呵;需要帮忙;联系我;QQ936201979
    2010-04-28 19:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    控制器的前端如果有阀门(弹簧阀或弹珠阀都可)即可关闭后拆卸,如果没有阀门,则必须关闭压缩机的吸气阀门拉空后再关闭压缩机的排气阀门后才能进行拆卸。