我们配电室装有负荷控制终端,上边常量内容中有功率因数一项,它总是显示0.99,电压互感器和电流互感器的二次线都引入了,不知道是不是接线会有问题?和高压计量表用的是同一套互感器,不知道会不会影响用电计量准确性?

全部回答(2 )

  • hiker1983
    和高压计量表用的是同一套互感器,不知道会不会影响用电计量准确性?

    肯定会影响的。厦门这边的要求是,负控的CT 和PT的二次线都是引自进线柜的。计量柜的的二次线只能引到计量柜的电表上。