围护结构的传热系数--笼统的系数,你门看对吗?
围护结构的传热系数--笼统的系数,你门看对吗?
我在计算围护结构的热负荷的时候,一般用这些围护结构的传热系数.外墙1.65 外窗3.7 外门4 屋顶1.5地面1.25内墙2.3 内门4.7 你门看对吗?给点建议...~-~
发布于
2005-08-14 08:55:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
loman0317
那要看你的结构层次是否一样,比如外墙的厚度,370还是240,外墙摸灰是用保温沙浆还是用混合沙浆,屋顶的构造是否相同,特别是保温层的厚度是否相同等,这些完全一样,K值就应该一样。不过计算围护结构热负荷是一般不考虑内门的传热。