发布于:2005-08-14 08:05:14
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
13 防雷及过电压保护
13.1 电力系统过电压的种类和过电压水平
13.1.1 系统运行中出现于设备绝缘上的电压[16]
13.1.1.1 系统运行中出现于设备绝缘上的电压有:
(1)正常运行时的工频电压;
(2)暂时过电压(工频过电压、谐振过电压);
(3)操作过电压;
(4)雷电过电压。
13.1.1.2 相对地暂时过电压和操作过电压的标么值如下:
(1)工频过电压的1.0p.u.= ;
(2)谐振过电压和操作过电压的1.0p.u.= 。
注: 为系统最高电压。
13.1.1.3 系统最高电压的范围:
(1)范围Ⅰ,3.6kV≤ ≤252kV;
(2)范围Ⅱ, >252kV。
13.1.2 电气设备在运行中承受的过电压[62,63]
电气设备在运行中承受的过电压,有来自外部的雷电过电压和由于系统参数发生变化时电磁能产生振荡,积聚而引起的内部过电压两种类型。按其产生原因,它们又可分为以下几类:
过电压
雷电过电压
内部过电压
直击雷过电压
感应雷过电压
侵入雷电波过电压
暂时过电压
操作过电压
工频过电压
长线电容效应
不对称接地故障
甩负荷
谐振过电压
线性谐振
消弧线圈补偿网络的线性谐振
传递过电压
铁磁谐振
线路断线
电磁式电压互感器饱和
参数谐振——发电机同步或异步自励磁
操作过电压
操作电容负荷过电压
操作电感负荷过电压
解列过电压
间歇电弧过电压
开断电容器组过电压
开断空载长线过电压
关合(重合)空载长线过电压
开断空载变压器过电压
开断并联电抗器过电压
开断高压电动机过电压
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报