土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室的建模与计算

人防地下室的建模与计算

发布于:2005-08-13 21:27:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pandason1057
    pandason1057 沙发
    主体下部的地下室柱梁配筋,用上部电算下落一层,外扩一跨计算比较准确。
    外墙、侧墙用morgain之类小程序计算即可,按人防和平时工况分别计算,人防工况下不考虑裂缝,但要考虑材料提高系数和人防荷载分项系数取1。
    2006-12-15 14:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • pandason1057
    pandason1057 板凳
    SATWE参数里输入地下室层数、人防等级、顶板人防等效静载,第10项里调整顶板的人防等效静载(非人防区),运行时要勾选“保留用户自定义的人防荷载”。pm荷载输注意不要遗漏消防车道的活载。人防工况下不考虑裂缝,再和平时工况下考虑裂缝的计算结果复核。
    2006-12-15 14:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家讨论一些在桩基地下室底板的荷载取值问题

基础设计一般都是比较复杂,繁琐的,本人做了一些工程,在做的过程中发现在有地下室的建筑中,当基础采用桩基时,基础底板所承受的荷载如何取值是比较困难的,如何合理的取用在规范中也无详细说明,特发此贴同大家讨论,望大家不吝赐教。 下面是本人设计时底板取值的一般组成,请大家给予指导: 1、正向荷载(向下)有地下室的结构自重、面层做法,以及使用活载构成,验算在此荷载下底板的各种承载力能否满足要求。 2、反向荷载(向上)由水浮力,沉降引起的基底附加应力,如有人防,还需考虑核暴向上的核暴力。这里特别说明的是沉降引起的基底附加应力,因为没有规范和标准可依,一般都是凭设计人员的经验取上部总荷载的5%~15%(本人只在西北院的内部资料中见到此数据),此值很大,特别是高层,所以如何合理取用是很关键的。

回帖成功

经验值 +10