请大家讨论一些在桩基地下室底板的荷载取值问题基础设计一般都是比较复杂,繁琐的,本人做了一些工程,在做的过程中发现在有地下室的建筑中,当基础采用桩基时,基础底板所承受的荷载如何取值是比较困难的,如何合理的取用在规范中也无详细说明,特发此贴同大家讨论,望大家不吝赐教。 下面是本人设计时底板取值的一般组成,请大家给予指导: 1、正向荷载(向下)有地下室的结构自重、面层做法,以及使用活载构成,验算在此荷载下底板的各种承载力能否满足要求。 2、反向荷载(向上)由水浮力,沉降引起的基底附加应力,如有人防,还需考虑核暴向上的核暴力。这里特别说明的是沉降引起的基底附加应力,因为没有规范和标准可依,一般都是凭设计人员的经验取上部总荷载的5%~15%(本人只在西北院的内部资料中见到此数据),此值很大,特别是高层,所以如何合理取用是很关键的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pandason1057
沙发
主体下部的地下室柱梁配筋,用上部电算下落一层,外扩一跨计算比较准确。
2006-12-15 14:23:15
赞同0
-
pandason1057
板凳
SATWE参数里输入地下室层数、人防等级、顶板人防等效静载,第10项里调整顶板的人防等效静载(非人防区),运行时要勾选“保留用户自定义的人防荷载”。pm荷载输注意不要遗漏消防车道的活载。人防工况下不考虑裂缝,再和平时工况下考虑裂缝的计算结果复核。
2006-12-15 14:16:15
赞同0
加载更多外墙、侧墙用morgain之类小程序计算即可,按人防和平时工况分别计算,人防工况下不考虑裂缝,但要考虑材料提高系数和人防荷载分项系数取1。