土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢结构抗风柱连接板的处理---很糟糕

钢结构抗风柱连接板的处理---很糟糕

发布于:2010-04-09 21:42:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我监理的工地上出现了这个情况,有3根抗风柱,由于在厂里生产时抗风柱的连接板被焊反,工地上安装后发现不对,安装单位在未通知监理甲方的情况下将连接板割下来从新焊过,焊缝处理很差,新接钢板厚度不够而且错位严重,焊接位置没有打磨。我已经对施工单位做出停工处理,必要时还要请设计到现场来处理。大家说下有什么可以处理的方法,也给大家一个施工现场实例参考。

DSC02463.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    叫设计吧。。。别回来真不行要爆破哈哈
    2011-01-12 14:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • 程亦若
    程亦若 板凳
    焊接的质量真的很难保证哦,,
    2010-06-29 10:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教外墙质感涂料的做法

目前外墙质感涂料的做法一般有两种:做法A,罩面着色工艺:1、面漆(着色)2、质感中涂(造型)3、封闭底漆4、基层处理做法B,通体着色工艺:1、质感中涂(着色+造型)2、封闭底漆3、基层处理请问这两种做法,那种有更好的色彩保有度?也就是说色彩的耐久性好一些?

回帖成功

经验值 +10