土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助高位水箱设置问题

求助高位水箱设置问题

发布于:2010-04-09 16:09:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、我现在在做一个学校的施工图,目前做了几个宿舍楼,教学楼。消防这一块我考虑暂时不设高位水箱,因为在后期施工中有一个高层办公楼,到时候我想把高位水箱放在办公楼上,不过办公楼要比宿舍楼和教学楼晚些时间建。不知道这样能行吗? 审查能过吗?
2、室外管线图上可以不设单独的室外消防管线吗?直接接在生活给水管上可以吗?
3、从消防水池出来的消防管线是接室内消防系统的,室外消火栓管线可以与它相连吗?
4、单体图中清扫口有没有规定什么时候放在排水横支管的端部?

谢谢各位,辛苦了。
  • lzhp1985
    lzhp1985 沙发
    1.施工图审查只要在说明中说清楚一般都能过,不过宿舍楼,教学楼消防验收时要要有高位消防水箱(消防要求要有完整的系统),没高位消防水箱消防验收一般都过不去。
    2.室外消火栓可以与生活给水管合用一套管网。
    3.室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统是两套不同的系统,除非是室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统公用一组加压泵加压,否则外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统不能相连。
    建议楼主多看看规范和设计手册。
    2010-04-09 20:53:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气压罐的工作过程

一个关于气压罐的工作过程发给大家分享一下

回帖成功

经验值 +10