土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 局部地下室可以做嵌固端么?

局部地下室可以做嵌固端么?

发布于:2010-04-09 15:36:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • dike007
    dike007 沙发
    局部地下室其它部位采用高位桩在实际工程中非常常见,无可争议的优选,但要注意沉降差异的计算避免结构附加内力过大,且加强高位桩部分与地下室顶板间的整体性,避免近地表土层地震波性质差异引起的振动输入结构上的差异。两者落于同一埋深首先是不经济,其次8层上部应该是框架结构,地下室应该有钢筋混凝土墙(剪力墙),若非地下室的柱下延,其抗侧刚度与地下室(剪力墙)抗侧刚度相比微乎其微,最后实质上仍旧是地下室部分为嵌固。
    2010-04-23 09:28:23

    回复 举报
    赞同1
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 板凳
    个人觉得没有顶板嵌固的必要 从构造上考虑顶板嵌固是更费的
    2017-04-14 09:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的模型

请问:一层地下室的模型中,大家是如何把外墙考虑进模型的,如果考虑了外墙的作用,是不是墙顶和顶板交界处及墙底和底板交界处设置构造性的暗梁即可。

回帖成功

经验值 +10