土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 能用挂机空调改成中温冷冻库吗
各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓

全部回答(36 )

  • lzq133918
    肯定没问题
    就看你 懂不懂了 我改过做过

    只用室外机 把压缩机换成中温机 去掉毛细管 加上储液器 ok
    要用新空调就不合算了
    建议用一台旧外机
    QQ751887529
    2010-10-18 13:57:18 来自 PC 评论 举报
  • lxs_513
    不能,压机受不了,也打不下去-18度
    2010-10-10 17:42:10 来自 PC 评论 举报