土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础偏心距e>0.1W/A怎么办?

筏板基础偏心距e>0.1W/A怎么办?

发布于:2010-04-09 10:20:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
框架5层住宅,筏板(梁板式)基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。
e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?
此住宅为私宅。两面紧贴着别人的房子,后面有0.5米空隙,3边都是偏心基础。地基很好,为碎石土,f=200-250kpa,承载力完全没问题,pkmax=130kpa。做独基偏心太大,条基也是偏心很大的,想用筏基。别人房子还没建,可以大开挖。就是筏板基础偏心距e>0.1W/A,不允许外挑,调整不了,又不想改变结构布局。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zxw2012yj
    zxw2012yj 沙发
    可以考虑作墩基。
    2011-05-30 17:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • aiyimou
    aiyimou 板凳
    加大基础的尺寸不就OK了
    2011-05-30 09:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力管桩基础设计应注意的问题

论文简介: 本文主要从岩土工程的观点来探讨预应力管桩的应用条件,提出管桩基础设计应注意的几个问题;①工程勘察问题;②单桩承载力问题;③收锤标准问题;④不宜应用管桩的工程地质条件问题。 附件名:2010481270719834279.rar 文件大小:15K (升级VIP 如何赚取土木币)