土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相电源怎么整流为正负电源

三相电源怎么整流为正负电源

发布于:2005-08-13 13:35:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我有一三相变压器,初级接三相电源,变压器为三铁心柱形式,次级每个铁心柱上绕组有三个引出线,标为15  0   15,请教怎么用两个整流桥供正负15V电源

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang_zhenqing
    不好意思
    更正一下
    从载出断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位
    正确是:从负载处断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位
    2005-09-12 16:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhang_zhenqing

    根据8楼的图纸来说一下:
    从载出断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位
    剩下的就是正负15V的电源了
    VT135就是+15V
    VT246就是-15V
    负载的位置就不用我在说了把
    2005-09-12 16:31:12

    回复 举报
    赞同0