土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层剪晚刚度比上边比下边小可以吗
一转换层工程,转换层在四层,上边托26层剪力墙,7度,计算结果显示上边的刚度比下边的刚度小很多,仅为0.420,这样满足规范吗?

全部回答(20 )

  • taobiguotbg
    感觉楼主这个结构总有不妥。上面比下面小是可以的。但是应该是渐进式的、、
    象你这个刚度陡变太大。转换层刚度有点小。看看是什么问题
    2010-12-16 20:27:16 来自 PC 评论 举报
  • 鉴定加固
    认为满足规范就可以~不管头重脚轻还是头轻脚过重,都不合理,都要有一定的范围要求
    2010-12-15 19:46:15 来自 PC 评论 举报