土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子PLC接线问题

西门子PLC接线问题

发布于:2010-04-08 21:48:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
刚接触西门子PLC,我用到了西门子的ET200S ,其中有个32DI的6ES7151模块,接线不会接,它分两线接法,三线接法,四线接法。

但是看不懂,两线的接法图示为DI ----L+, 如果L+接DC24正极,那么负极接哪里?难道L+是DI的公共端吗?通常不是公共端都是接电源负极吗?
急切想知道解释,谢谢大家了
ella_ting@126.com
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    接COM端
    2010-04-09 08:57:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单台泵恒压供水 问题

求教问题如果是单台泵恒压供水我现在用1台变频加PID仪表控制是否可行?变频器是否需设置最低频率?如不需要设置最低频率,电机能否长时间工作在低频率?

回帖成功

经验值 +10