想问下,底框结构层抗侧刚度比在哪里可以查到
我是新手,没有做过底框结构

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • han1989aaa
    han1989aaa 沙发
    层侧向刚度最小比值小于0.7,怎么办?
    2016-08-24 10:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • kungfutiger
    kungfutiger 板凳
      抗震规范7.1.8条: 底部框架-抗震墙房屋的结构布置,应符合下列要求:
      3 底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。
      4 底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。