土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组选型大了 ,吸气压力低

冷水机组选型大了 ,吸气压力低

发布于:2010-04-08 21:13:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位盐水螺杆机组由于选型大了 ,机组运行一段时间达到冷媒最低值,就停下来,隔一段时间,等温度升上来又重新启动。有钱一段时间,机组吸气压力很低在1.2MPA左右,(正常值在0.2——0.5MPA),机组运转几分钟就停机,怎么处理?请各位专家高手给指点。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu19830229
    zhu19830229 沙发
    以后选型的时候还是得注意啊
    2010-04-23 14:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    设备的功率选大啦;会造成设备的频繁停机;螺杆机组;一小时内;只要不超过6次开;停机就行;但是;制冷量大;也是好事情;能保证你厂里的正常生产和制冷量的需求;但是;你若是想;让设备不要频繁开停机;你可以增加载冷剂呀;就是把盐水箱的容积增大;不就可以啦吗;我是常年出差与全国各地的维修与服务的;主要范围就是;各种冷库;盐水机;冷水机;超低温;复叠机;等等吧;有什么问题;你可以问我呀;QQ936201979
    2010-04-22 13:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助EVAP-COND软件的使用说明

第一次接触这个软件,谁有使用说明能否给我发一下。谢谢了!再次感谢!

回帖成功

经验值 +10