土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑物设置水泵接合器与室外消防用水量的关系

建筑物设置水泵接合器与室外消防用水量的关系

发布于:2005-08-13 11:54:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设置水泵接合器的建筑,是否因为消防车从室外消火栓取水,经水泵接合器供给室内消防用水,在计算室外消防用水量时,除室外消火栓用水量外,还要叠加水泵接合器的流量(即室内消火栓、自喷系统等的用水量)?
《建规》8.2.2条:一个单位内设泡沫设备.......,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%...。其中“一个单位”是指建筑物还是室外的区域。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gjjj
    gjjj 沙发
    多谢指教!后来又去问了一下审图室的老同志,也说可以不叠加。但前两天,看到了一篇建规编审的问答,说一个水泵接合器必须对应一个室外消火栓,根据室外消火栓流量计算的室外消火栓还要单设,据此,似乎还应叠加。这样是否有些过于保险,造成浪费了。
    2005-08-17 21:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    个人认为根据建筑物性质查规范确定室外消防用水量就可以了,不需要叠加水泵结合器流量。

    2005-08-13 16:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的底商住宅需要设消防吗?急!急!急!

本建筑为一三层建筑,底层为商业网点(每间面积不大于200平方米),二层为和一层相通的普通住宅(为一层商业网点服务),三层为二人间单身宿舍,本建筑占地面积900平方米,建筑体积9200立方米,我认为这样的建筑不属于商店,属于建筑体积小于10000立方米的其它建筑,可以不设消防给水,这种观点正确吗?

回帖成功

经验值 +10