设置水泵接合器的建筑,是否因为消防车从室外消火栓取水,经水泵接合器供给室内消防用水,在计算室外消防用水量时,除室外消火栓用水量外,还要叠加水泵接合器的流量(即室内消火栓、自喷系统等的用水量)?
《建规》8.2.2条:一个单位内设泡沫设备.......,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%...。其中“一个单位”是指建筑物还是室外的区域。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gjjj
    gjjj 沙发
    多谢指教!后来又去问了一下审图室的老同志,也说可以不叠加。但前两天,看到了一篇建规编审的问答,说一个水泵接合器必须对应一个室外消火栓,根据室外消火栓流量计算的室外消火栓还要单设,据此,似乎还应叠加。这样是否有些过于保险,造成浪费了。
    2005-08-17 21:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    个人认为根据建筑物性质查规范确定室外消防用水量就可以了,不需要叠加水泵结合器流量。

    2005-08-13 16:36:13