实际上,对地测得的电压决定于以下2点:
1、系统安装了的绝缘监察装置类型、原理
绝缘监察装置不管是哪一种都是要测量对地电压,那肯定本身就存在对地电阻,楼主所说的情况应该安装有采用“乒乓”原理监测绝缘电阻的装置吧,该装置会在+、-端分别轮流对地接入一定阻值的电阻来分别测试对地电压而计算出绝缘电阻,你如果用万用表测对地电压其值就会周期性的摆动;
2、直流系统对地绝缘电阻的大小、分布位置
如果不考虑绝缘监察装置的影响如把它们回路断开,正常时由于+、—对地绝缘电阻较高且相等,那在220V系统中对地电压均为110V(二分之一额定电压),实际在运行几年后系统+、—对地绝缘不可能相等,对地电压也不可能相等,老式绝缘监察继电器就是依此原理设计的即绝缘电阻降低且+、—不可能(可能性非常小)同时降低。