土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 管末余压一般设计为多少

管末余压一般设计为多少

发布于:2010-04-08 16:38:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问各位,你们设计一套系统的时候,一般除去设备、管道的压损外,管末还留有多大的余压啊?我们公司一位老一辈让我考虑至少要400Pa的余压,说是这样系统才能抽到风,400pa是不是有点大啊,各位设计时一般留有多少啊,还有管道压损各位一般估算抓多大的数值啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • evanfan_2008
    evanfan_2008 沙发
    管道压损我一般是1000Pa,管末还留有200Pa余压得啦,最重要的是看你选用风机的全压啊
    2010-04-23 21:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • johnxiayx
    johnxiayx 板凳
    继续学习中!
    2010-04-15 21:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.14 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有机废气处理相关问题

我一个问题,有机废气处理,有活性炭吸附,等离子法处理、崔化氧化各使用条件是什么比如,等离子法处理要求进气浓度多少,用活性炭处理那个饱和多少时间换一次活性炭?