土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础偏心距e>0.1W/A怎么办?
框架5层住宅,筏板基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。
e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?

全部回答(10 )

  • jchunshang
    “e=588mm,0.1W/A=134mm.”,请问这个数据时从哪里找到的啊,麻烦指点一下,不胜感激!
    2010-08-29 22:11:29 来自 PC 评论 举报
  • 老土木人
    偏心基础是可以做的!只要满足pkmax≤1.2fa,就可以,五层房子最好做一下沉降计算!
    2010-04-14 17:03:14 来自 PC 评论 举报