土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关单元开关箱漏电开关总是跳闸的问题

有关单元开关箱漏电开关总是跳闸的问题

发布于:2010-04-08 09:10:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yu670316
    yu670316 沙发
    如果分户箱漏电电流加起来大于300~500mA如何解决
    2010-04-08 14:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • MOSFET开关单元模块由于体积小、重量轻、效率高等优点,应用已越来越普及。MOSFET由于开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点已成为开关电源最常用的功率开关器件之一。而驱动电路的好坏直接影响开关
  • 基于漏电开关故障跳闸现象分析
    自建筑供配电系统引入安全保护的漏电开关以后,极大地提高了安全用电的可靠性。对漏电开关故障跳闸现象的正确分析和判断,及时准确地排除故障是非常必要的。出现故障跳闸后,有人将漏电开关漏电跳闸检测环节摘掉的不
  • 充气柜负荷开关单元,内涵总装图和涉及零部件图形,请用solidworks2016以上版本打开。该柜型柜高,柜宽,柜深等要求,均满足行业要求(类ABB型气箱),适用于12KV/630A中高压领域,产品安
  • 7种MSF系列微型开关单元模型,主要是用到电器内部的开关零件,对于插座和电器都是一种保护;特别是一些大功率的电器最好不要经常插拔。欢迎大家下载学习,欢迎下载...
  • 模型为液压动力装,置开关单元组件,包括液压油管路,动力单元,开关阀,显示表等,主要为动力单元、管路与压力流量监控等,模型可供参考与借鉴,可以相互讨论...
  • 侧面操作脱扣开关箱,技术要求1、线性尺寸的未注公差按GB1084-m取值;2、接地排连接处抛光,搭接面涂DG-1G型电按触导电膏,接地排其佘部位涂Q/LQJ01.02-92黄色,缘色相间酚醛调和漆。.
  • 智能小车作为现代的新发明,是以后的发展方向,他可以按照预先设定的模式在一个环境里自动的运作,不需要人为的管理,可应用于科学勘探等等的用途。智能小车能够实时显示时间、速度、里程,具有自动寻迹、寻光、避障
  • SF6气体绝缘环网柜是新一代模块化、多功能组合、高可靠性、结构紧凑且免维护的气体开关设备,适用于10kV供电线路的环网供电或双辐射供电,对被供电地区起到作为电能的控制和保护作用。广泛应用于供电负荷密度
  • 模型:挂墙-墙内断路开关箱组件1模型的设计:挂墙-墙内断路开关箱组件2模型的功能:装配体特征细节渲染3模型命令:细节渲染4模型各截图:渲染装备GeForceGTX1060/PCIe/SSE2...
  • 开关箱塑料磨具结构,设计学习之用,不可作为生产,模具结构简单制造容易。模具是工业生产的基础工艺装备,以其生产制件所表现的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产效率和低耗能耗材,越来越引起国民经济各产业部
  • 开关箱,门柜之类的箱体柜体,在开的时候,有的时候需要完全打开,但有时又需要自动关闭。该设计可实现此功能,该模型采用solidworks2018绘制而成,欢迎大家下载交流;...
  • 160A四极断路手动开关箱,工作原理是使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的
  • 此配电箱为室内墙挂式交流配电箱,进线方式为下进下出,内部电路系统设计合理,已经过批量生产,外观美丽大方,下载后可以直接进行生产加工!也可以编辑。...
  • 馈电开关漏电保护应用问题探讨
    本资料为:馈电开关漏电保护应用问题探讨,内容详实,可供参考
  • 漏电开关模拟试验记录
    单位(子单位)工程名称,监理单位,施工单位,试验单位
  • 漏电开关模拟试验记录
    本资料为某漏电开关模拟试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
  • 住宅计量箱和带计量的开关
    本资料为住宅计量箱和带计量的开关箱,图纸包含带消防电源的集中电表箱、带计量表的入户开关箱、物业5层带电度表的配电箱等,内容详实,可供参考。
  • 某项目开关工程招标文件
    满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求,要求投标人在递交标书同时提供所报产品样品(3个样品),中标人样品将作为验收依据由甲方封存。
  • 本部分标准设计内容包括10kV电缆分支箱电气结线装置、箱体外壳要求和电缆分支箱基础土建要求。为四间隔;采用SF6共箱式环网负荷柜;三工位负荷开关

阅读下一篇

什么是零表压

什么是零表压?SF6的高压设备,如环网柜等其中说的“零表压”是什么意思?如何理解?:victory:

回帖成功

经验值 +10