土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统试压压力确定问题

系统试压压力确定问题

发布于:2010-04-07 21:17:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
试压时候是给定系统顶点工作压力后再按照验收规范试压。系统顶点的工作压力我的理解是大致等于定压高度加上水泵扬程再减去建筑物高度和系统阻力,不知道理解有误没有?(看了会课本也没有理解透彻)
想问下大家一般做说明书的时候是怎么写,很多时候我们并不知道外网的供水压力,而且外网压力根据单一建筑物也并不知道

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenghua2004
    系统顶点压力是定压点压力+水泵扬程-(建筑物高度+系统阻力),系统出口压力是定压点压力+水泵扬程-系统阻力
    2011-01-24 11:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 板凳
    你原来提问题时的理解是对的."系统顶点的工作压力大致等于定压高度加上水泵扬程再减去建筑物高度和系统阻力".
    2011-01-24 06:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多