今日在一工厂布线,240平方的电缆,约30米长。将电缆接好后用指针式万用表测得线与线之间的绝缘电阻值约为1500欧。觉得不正常就打电话给电缆供应商。供应商来了一人用摇表测了一下说是因穿了互感器有影响。各位高手,这到底是怎么回事,我该怎么查原因。

注:电缆的另一端已由工业区的电工在一大配电柜接好线,安装好了电度表待送电。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    qiqi198302 发表于 2013-3-7 19:06 敷设电缆前测试绝缘电阻值,是为了确保所敷设的电缆是合格的;敷设完毕后再次测试,是为了检查敷设过程中 …长见识了!谢谢!
    2013-03-07 20:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大柿子
    大柿子 板凳
    linmiaojing 发表于 2013-3-7 10:57 原来是这样,测量电缆的时候需要两端悬空不接任何设备,那干嘛不进场地时候就做电缆绝缘电阻测试吗?干嘛 …敷设电缆前测试绝缘电阻值,是为了确保所敷设的电缆是合格的;敷设完毕后再次测试,是为了检查敷设过程中是否有损坏,而且敷设完不仅仅要测试绝缘电阻,还需要做耐压测试等一系列测试后方能送电。