谁能告诉我消防电梯可不下地下室的依据吗?
谁能告诉我消防电梯可不下地下室的依据吗?
我是甲方,最近遇到消防电梯要不要下地下室问题,始终找不到依据,想请各位大侠指点迷津。
发布于
2010-04-07 17:27:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
你个不呐呐
本帖最后由 awqweqwe__546 于 2015-6-24 15:04 编辑
必须下地下室!:)
强条!
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、
设置消防电梯的建筑的地下或半地下室
,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指
当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分
;
除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定
。
2015-06-24 14:59:24
来自 PC
评论
举报
nybz1234567
以上对于消防电梯的分析,当否?请楼主和两位版主斟酌。:)
2010-06-01 22:50:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
shlds
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.31 万条内容 · 693 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
必须下地下室!:)
强条!
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。