土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁能告诉我消防电梯可不下地下室的依据吗?
我是甲方,最近遇到消防电梯要不要下地下室问题,始终找不到依据,想请各位大侠指点迷津。

全部回答(10 )

  • 你个不呐呐
    本帖最后由 awqweqwe__546 于 2015-6-24 15:04 编辑

    必须下地下室!:)
    强条!
    《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
    1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
    2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
    3 、 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

    本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指 当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定
    2015-06-24 14:59:24 来自 PC 评论 举报
  • nybz1234567
    以上对于消防电梯的分析,当否?请楼主和两位版主斟酌。:)
    2010-06-01 22:50:01 来自 PC 评论 举报