我单位的供水泵电机是5.5kw的,额定电流是11.6A,但由于水箱高度小于水泵扬程,水流过大,测量的电流为17.5A.因此电机发热,电机冷却风扇经常老化损坏.请问实际电流比额定电流大多少时,电机可以长时间运转而不会烧毁.谢谢.
  • zxhb86
    zxhb86 沙发
    您说的理由不成立。如果电流测量正确的话,电机过载了。先找到过载的原因。
    2005-08-14 22:36:14