变压器低压侧瓷瓶处渗漏油怎么处理????

发布于:2010-04-07 14:12:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司多台10KV/400V变压器低压侧瓷瓶存在不同程度的渗漏油现象,现在只能隔一段时间补一下油,如果想彻底处理,怎么处理?熟悉的高手能否给具体讲解一下处理过程?需要注意哪些问题?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上做法!

    但必须在拿掉老密封圈处擦干净油迹,一般用“苯酮”。
    2010-07-14 12:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • stone222333
    stone222333 板凳
    把油放到端盖以下,不用吊芯,用绳子拴住导电杆。松螺栓,拆出套管,换密封圈。装回。