新人求助啊~~
新人求助啊~~
大家好~~我是一个新毕业的土木专业的大学生~~现在一个工程做业主工程师,今天监理向我报告了现场的一件事情,我不知如何处理,请大家帮忙啊~~
我们工地现场二层一道次梁梁高应该是500结果施工队给打成了410~~而且现在结构已经封顶了。这个事情该怎么处理~~应该上报领导和联系设计院吗?
发布于
2010-04-07 11:48:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wss111111
一般次梁荷载不大,截面、配筋都有富余,把内力核算一下,主要是剪力,不行就在梁底粘钢加固
2010-04-09 15:46:09
来自 PC
评论
举报
pbkr-748494
标准做法:向设计单位询问复核,如行就不用处理;如不行,由设计出处理方案,进行处理,所产生的费用由施工单位负责。