土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 东北地区消防给水怎么做
一直做南方的工程,现在有一个东北地区的仓库。有几个问题想请教各位:
1.屋顶消防水箱的保温问题怎么解决。
2.仓库内供暖的。但业主担心供暖出故障时冻坏管道,因此喷淋系统做预作用系统。消火栓系统采用干式系统。这样可行吗?
3.干式系统的做法有没有图集参考
4.室外管道是充水的,那保温如何处理呢?地下消防水池要不要特殊处理?
多谢!

全部回答(9 )

  • yoyo860524

    学习了
    2011-12-03 16:26:03 来自 PC 评论 举报
  • 一生为水
    一般管道埋设在冰冻线以下就没事。
    2011-12-02 21:18:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10