土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于TN-C-S系统重复接地的问题

请教一个关于TN-C-S系统重复接地的问题

发布于:2010-04-07 11:14:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S系统的PEN线引入建筑物后 需做重复接地 PEN线先连接PE排 再连接N排 那么请问与接地极相连的接地线应该接在哪里?
是不是N排 PE排都可以接? 还是必须接在PE排上?
现在碰到一个问题 可能只能把接地极接到N排上 不知道有没有问题?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gaosiren
    gaosiren 沙发
    回复9# PEN线必须先接PE排 在接N排啊 如果N与PE之间断开 N线上就没有电流了吧 因为家庭的单相用电器都已经断路了啊 当然也就不存在你说的危险对地电压的问题了
    回复11楼 进线是三相熔断器 每个熔断器下端头接几户的负荷 也就是3极 所以不存在PE线 N线在上端头还是下端头分开的问题
    2010-04-11 14:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • zwd0791
    zwd0791 板凳

    PE排和N排都是为了出线接线而设置的,所以先要弄清楚进线总开关是3极还是4极。如果是4极开关,PE排和N排是不能连接的;PEN线在总开关之前就和PE排连接并重复接地,同时分出N线到进线开关的N极,经过开关后接到N排。注意PE线N线一旦分开就不能再连接了。
    2010-04-10 12:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转载】一起电工维修事故

转载这篇帖子不是要讨论谁对谁错问题,而是提醒大家电猛于虎,要时刻注意安全,要懂得保护自己及他人,要懂得如何更好地保护自己与他人。下面是转载的帖子:【帖子很长,大家慢慢看,这篇帖子的讨论很有价值。】我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌《有人在工作,禁止合闸》就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了【这样做在空开合闸送电的时候会使空开马上短路跳闸,从而保护维修电机者不受电击--sysyyy2001】...哪知道问题也随之而来了...有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....

回帖成功

经验值 +10