阅读下一篇
求直流电机怎么配断路器前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wsdipi
沙发
哦 谢谢
2010-04-09 14:58:09
赞同0
-
雨后悠悠看晚晴
板凳
住宅总进线开关处
2010-04-08 09:53:08
赞同0
加载更多回复 举报