土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
屋面高位消防水箱出水问题(在线等谢谢)
屋面高位消防水箱出水问题(在线等谢谢)
屋面高位水箱出水管 可以直接接消火栓或者喷淋系统立管么 如果不可以 是不是可以用一根立管 同时接入 消火栓和喷淋
发布于
2010-04-06 14:54:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
geipaishui188
文字版请见
http://bbs.co188.com/content/0_1841954_1.html
2010-06-05 11:06:05
来自 PC
评论
举报
jian_cong
注意压力的问题,消火栓稳压需满足最不利消火栓静水压力的要求,因此除非建筑将高位水箱抬高,否则大多数情况下均需要加稳压泵;喷淋稳压同样需要满足最不利喷头的压力要求,视情况增加稳压泵或减压阀组。
2010-06-04 17:04:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
duandi1197
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )